И только если, вы оформите это, например, как необходимость арендатору делать ремонт за свой счет и что вы готовы, например, зачесть в счет арендной платы его расходы строго за 1 месяц, это не будет интерпретироваться его доходом. Договором, как дополнительным соглашением, можно все это урегулировать, т.е. описать. В том числе, что он должен сделать ремонт за 1 месяц, санкции.

Это очень спорный тезис, дело в том, что по законодательству РФ, чтобы вы там не писали в договорах, отвечает за состояние пожарной безопасности собственники. Это уже несколько лет так, после знаменитых пожаров. Причем арендатор тоже будет отвечать, но собственник в первую очередь и всегда больше отвечает. Почему это спорный тезис?

  1. Висят ли у вас на должной высотке и с должным описанием огнетушители нужно марки? Как давно их проверяли?
  2. Есть ли везде пожарные выходы, по которые во время пожара могут уйти люди, если схемы эвакуации? Они верно оформлены?
  3. Проходили ли обучение сотрудники арендатора и сотрудники арендаторов технике безопасности при пожаре?
  4. Уверены ли вы, что вся электропроводка в здании правильная, не устарела? Как давно был ремонт? Лампочки или осветительные приборы, многочисленные компьютеры подключены правильно* Уверены ли вы, что там нет превышений допустимых норм потребления силы тока, мощности и т.д.?
  5. Что с вентиляцией, инженерными системами, лифтами, светильниками, например?
  6. Есть ли на улице песок или иные средства и место для прибытия пожарных машин, оборудованные должным образом?
  7. Если у вас возможно пребывание детей или количества людей более 50 человек, у вас сделаны все надлежащие мероприятия дополнительно?
  8. Имеется ли автоматическая система оповещения, как она работает, если операторы и ответственные, которые следят за её работой?
  9. В надлежащем ли виду у вас вся документация по пожарной безопасности? Если это только один журнал, можно считать, что у вас ничего нет.
  10. Что у вас с режимами работы, пребывания, работы механизмов? Как работают теплосети, кондиционеры, другие инженерные системы, есть ли везде инструкции, как давно вы их обновляли и т.д.?

Это мы навскидку написали, только то, что на поверхности, продолжать этот список можно еще очень долго.
И вот если у вас есть хотя бы один маленький вопрос, что там что-то не так, из тех вопросов, что выше, или же иные незакрытые вопросы (то, что вы не знаете, это явный сигнал, что у вас скверно с этой сферой) говорить исключительно о вине арендатора нельзя.

Если не было надлежащего расследования, судов по этому поводу тоже нельзя говорить о чьей-то вине. И в пожарt виноватым бывает только один, это когда поджигатель или пироманьяк, какой-то, мы имеем в виду социопатов, преступников. Это самая опасная категория преступников. Среди обычных людей это почти не встречается, поэтому все виноваты.