Доброго дня! Компания планирует приступить к оказанию услуг по проектировке энергетической части строительства центров обработки данных. В штате компании имеется инженер электрик, имеется ОКВЭДы:
42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Основной задачей, которую ставят перед компанией, является разработка проекта по подключению трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, протяжка кабельных линий, подключение серверных подулей по стороне 0,4 кВ.
Все необходимые практические занания в компании имеются, вопрос о необходимости получения:
Если это будут капитальные объекты строительства (нежелые помещения), то да потребуется членоство в СРО и допуск к работам, а также наличие в штате сотрудников с нужной квалификацией.
Кроме этого, технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется в случаях, указанных в п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства России от 27 декабря 2004 г. № 86
В соответствии с п. 7 (г) Правил получение разрешения органа Ростехнадзора на допуск к эксплуатации является частью процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств.
То есть для трансформаторных подстанций нужно получать разрешения на подключение.
По
имеется много требований.
Как следует из п. 2.1 Методики расчета целевого показателя “Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных”, утв. Приказом Минкомсвязи России от 30.04.2019 № 178 (Приложение N 2), центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) - специализированный объект, представляющий собой связанную систему ИТ-инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, оборудование и части которых размещены в здании или помещении, подключенном к внешним сетям, как инженерным, так и телекоммуникационным. ЦОД является комплексным объектом информатизации, в котором могут размещаться как государственные, так и сторонние (коммерческие) ИТ-инфраструктуры автоматизированных и информационных систем различного назначения.
Существуют методические рекомендации по проектированию центров обработки данных (Методические рекомендации ЦОД), которые были изданы в 2019 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральным автономным учреждением “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве”. Данные Методические рекомендации разработаны для реализации проектировщиками требований нормативных документов и выполнения более рационального проектирования ЦОД с повышенной энергоэффективностью и пониженной строительной стоимостью, предназначены для применения широким кругом специалистов, чья деятельность связана с проектированием и научными исследованиями в области строительства зданий и сооружений. Согласно данным Рекомендациям инфраструктура цифровой экономики состоит из крупных, средних и малых ЦОД: от ЦОД федерального уровня мощностью 0,2 - 50 МВт до ЦОД на 5 - 20 кВт, для системообразующих учреждений и организаций, таких как школы и колледжи; поликлиники и больницы; музеи и архивы; региональные и муниципальные органы государственного управления; суды, прокуратуры, отделы МВД и другие учреждения.
При проектировании и планировании ЦОД допустимо руководствоваться Международным (американским) стандартом ANSI TIA/EIA-942 (Стандарт TIA-942) Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center, утвержденным в апреле 2005 г. (русскую версию Стандарта TIA-942 можно найти здесь: https://www.ups-info.ru/etc/tia_russkii.pdf). Подтверждение данного вывода можно найти в п. 16 Единых требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656, из которого следует, что программно-аппаратные средства электронной площадки, специализированной электронной площадки должны находиться на территории РФ и размещаться в центре обработки данных, соответствующем требованиям не менее требований, предъявляемых к центрам обработки данных в соответствии с Международным стандартом TIA-EIA-942 “Телекоммуникационная инфраструктура центров обработки данных”.
Обработка, хранение, передача, распространение и обеспечение защиты информации в ЦОД должно соответствовать Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”.
Применение документов национальной системы стандартизации в России установлено ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации”, в соответствии с которой документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством РФ.
Серия стандартов ИСО/МЭК 30134 под общим наименованием “Информационные технологии. Центры обработки данных. Ключевые показатели эффективности” призвана помочь ускорить развертывание операционных инфраструктур (ЦОД) с улучшенной эффективностью использования ресурсов и состоит из следующих частей:
часть 1 “Основные положения и общие требования”;
часть 2 “Коэффициент энергоэффективности (PUE)”;
часть 3 “Коэффициент возобновляемой энергии (REF)”.
Следующие части находятся в разработке:
часть 4 “Коэффициент энергоэффективности ИТ-оборудования для серверов (ITEEsv)”;
часть 5 “Коэффициент использования ИТ-оборудования для серверов (ITEUsv)”.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 30134-1-2018 “Информационные технологии. Центры обработки данных. Ключевые показатели эффективности. Часть 1. Основные положения и общие требования” (утв. Приказом Росстандарта от 06.11.2018 N 927-ст)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 30134-2-2018 “Информационные технологии. Центры обработки данных. Ключевые показатели эффективности. Часть 2. Коэффициент энергоэффективности (PUE)” (утв. Приказом Росстандарта от 06.11.2018 N 928-ст) описывает коэффициент энергоэффективности (PUE), который используется в качестве ключевого показателя эффективности (КПЭ) для оценки рациональности использования энергии в виде электроэнергии.
При расчете системы энергоснабжения ЦОД необходимо руководствоваться:
Правилами устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ). ПУЭ выделяют категории надежности электроснабжения (объекты I, II категории и объекты особой группы первой категории) и дают общие рекомендации по обеспечению каждого из уровней;
СП 256.1325800.2016 “Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2016 № 602/пр);
СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий” (одобрен Постановлением Госстроя России от 26.11.2003 N 194).
При строительстве ЦОД следует руководствоваться следующей нормативной базой:
ГОСТ Р 58812-2020 “Национальный стандарт Российской Федерации. Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация” (утв. Приказом Росстандарта от 19.02.2020 N 68-ст). Данный Стандарт определяет требования к организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных систем ЦОД, с целью обеспечения надлежащего качества их функционирования и предоставления потребителям услуг ЦОД приемлемого качества. Он может применяться как самостоятельно, так и совместно со стандартами серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000 (международный стандарт для управления и обслуживания IT-сервисов), ГОСТ 18322-2016 “Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения” (утв. Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст) для организации эксплуатации ЦОД в целом, включая помимо рассматриваемой в рамках данного Стандарта эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД еще и эксплуатацию ИТ-инфраструктуры, а также прикладных информационных систем;
ГОСТ Р 58811-2020 “Национальный стандарт Российской Федерации. Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания” (утв. Приказом Росстандарта от 19.02.2020 N 67-ст), который распространяется на инженерную инфраструктуру центров обработки данных различного назначения, создаваемых любыми организациями, действующими на территории РФ. Стандарт устанавливает стадии создания инженерной инфраструктуры центров обработки данных, а также этапы внутри стадий и содержание работ на каждом этапе. В Стандарте используется также СП 68.13330.2017 “СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения”. Вопросы архитектурно-строительной подготовки ЦОД в данном Стандарте не рассматриваются.
ГОСТ Р 59486-2021 “Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабельные системы для высокопроизводительных сетей в центрах обработки данных. Основные положения” (утв. Приказом Росстандарта от 14.05.2021 N 354-ст). Стандарт распространяется на принципы и правила построения кабельных систем для высокопроизводительных сетей в центрах обработки данных.
Есть требования по кондицированию, отоплению, вентиляции, фильтрам очистки воздуха и т.д.
Благодарю Вас! Достаточно много информации представили буду изучать.
Вопрос по сути заключался в том, может ли компания заниматься ПРОЕКТИРОВКОЙ (не строительством) ЦОД… Проект на компьютере, сметные расчеты, описание проекта. ЦОД большой мощности от 10 мВт
Проектирование капитальных строений с трансформаторных станций также требует иметь членство СРО и допуски (см. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).
.